[Todos] irregularidades en las instalaciones de gas del edificio

jefatura en fisica.unlp.edu.ar jefatura en fisica.unlp.edu.ar
Sab Ago 10 08:15:53 ART 2013


A toda la comunidad del Departamento de Física

Luego de una reunión con la Decana de la FCE, en la que participaron los
Dres. Mario Rentería y Marcela Taylor en representación de este
Departamento, sobre la preocupación manifestada en reiteradas
oportunidades por miembros de esta Institución en relación a las pérdidas
de gas de red y emanaciones de Monóxido de Carbono detectadas en los
pasillos del subsuelo del edificio, la Decana de la FCE ha resuelto:
1) Afectar los fondos de la FCE necesarios, en forma inmediata, para la
adecuación de la instalación de gas del edificio. Esta medida irá
acompañada de la comunicación a la empresa proveedora del servicio de gas
para que proceda al corte del servicio en el edificio con el fin de
garantizar la seguridad de sus ocupantes. Según lo acordado con la Sra.
Decana, la notificación a la empresa proveedora se realizará el próximo
lunes 12 a las 10 hs por lo que se estima que el suministro será cortado a
primeras horas de la tarde.
2) Una vez efectuado el corte, contratar a un gasista matriculado quién
procederá a eliminar la provisión de gas al subsuelo y realizar la
adecuación de las instalaciones de ingreso de gas de las plantas
superiores y aulas.
3) Una vez realizadas estas tareas se solicitará a la empresa proveedora
el restablecimiento del servicio.
4) visto que el subsuelo del Departamento quedará definitivamente sin gas,
se procederá al retiro de las estufas abiertas. El Arquitecto Andrés
Fiandrino (director de Seguridad de la UNLP) se ha comprometido a iniciar
el próximo lunes en forma prioritaria el proyecto para calefaccionar de
forma segura dicho subsuelo.
Cabe aclarar que no es posible hacer una previsión realista de la fecha de
restablecimiento del suministro de gas.

Entendiendo que el corte del suministro de gas genera una situación
incómoda por la falta de calefacción, se solicita a toda la comunidad,
amplia colaboración para evitar la sobrecarga de las líneas eléctricas con
consumo originado en artefactos de calefacción.
Cabe destacar que la interrupción del servicio por sobrecarga eléctrica
acarrea serios problemas operativos a aquellos colegas cuya actividad de
investigación requiere del funcionamiento continuo de instrumentos de
medición o facilidades de cálculo.

Atte,





Marcelo R. Ceolín
Profesor a cargo del Despacho
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP



Más información sobre la lista de distribución Todos