[Consejeros] distribución de carga eléctrica en el Departamento

Mario Rentería renteria en fisica.unlp.edu.ar
Mar Ago 20 00:12:45 ART 2013


Hola a todos, tomamos nota del pedido.

Contactaremos a Flavio Sives quien entregó hace poco un informe que creo
cubriría el punto 1.

El punto 2 lo podría medir Flavio (creo que tiene la pinza amperométrica)
o en su defecto habria que pagarle a Daniel Grigera (contratado por el
IFLP o el depto.  para trabajos puntuales), esto si no lo puede hacer
facultad. Yo descartaría por ahora a facultad (se pueden dar razones, una
es que Flavio y Grigera son los que más conocen el depto y el nuevo
tendido).

El punto 3 no estamos tan mal. No han saltado las termicas y tableros como
ocurría antes. Por el contrario ha habido 2 incidentes, uno en el
laboratorio damonte-sanchez del fondo a razi de un plafón luminico de lso
del 86. El segundo el jueves, por calentamiento de una unión de cables
justo a la entrada de "Siberia".   Según Grigera un cable calentó al
resto, justo en la unión y estaban muy juntos, la canaleta es muy pequeña.
No saltó a termica porque la del tablero sectorial  está sobredimensionada
para que no salte, justamente porque nunca se sabe cual es el consumo
permitido total. Podría cambiarse, haremos alguna estimacion.

No sabemos si esto tiene que ver o no con el incremento de estufas
electricas en el subsuelo. Yo pienso que sí. Pero no queda claro donde
fue. A mi criterio  alguan fase comsumio mucho y se cortó por el punto más
débil. Habrá que ver si las termicas nuevas de las oficinas del subsuelo
estan tambien muy sobredimensionadas.

Lo que es un hecho es que una estufa electrica cosume como unas 8-10 Pcs,
y los boliches no estaban pensados que tuvieran 10 PCs.

Yo sugiero un nuevo llamado a la solidaridad y austeridad eléctrica.

Otra sugerencia, porque ganaríamos tiempo cuando lleguen los proyectos 
electrico y gasifero de la UNLP y el gasista matriculado, sería relevar
todas las estufas abiertas y de tiro balanceado (cantidad por sector, 
total y detalle de donde está cada una)   y de anafes, en los 4 pisos del
edificio. Esto podría hacerlo parte del persona de mayordomia, en uno o
dos días, de maniana y de tarde.


saludos,

Mario.


> Estimados Mario y Marcela (CC: consejeros)
>
> Por intermedio de la presente les solicito arbitren los medios necesarios
> para  realizar un relevamiento completo de los siguientes asuntos
> relacionados a la red eléctrica del Departamento de Física.
> 1) Estimación de la carga eléctrica del Departamento a partir del consumo
> registrado por EDLAP y, de ser posible, su comparación con el consumo
> instantaneo tomado en un horario y día testigo de la semana
> 2) Determinar la distribución de dicha carga entre las fases disponibles y
> establecer estategias para su homogeinización
> 3) Verificar que la distribución de llaves térmicas sea la adecuada y que
> no se dén situaciones riesgosas para la seguridad general.
> Solicito confirmación de la recepción de este mail.
>
> Atte.
>
> Marcelo Ceolin
>
>


**********************************************
Dr. Mario Rentería
Departamento de Física-IFLP(CONICET La Plata)
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata
FAX: 54-221-4252006
**********************************************



Más información sobre la lista de distribución Consejeros